27 febbraio 11, 22:02 | #1 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Messaggi: 1.029
| Per ninux, re MM2001
Rispondo quì perche ninux ha la cartella dei PM piena. I connettori siglati emergenza N.A. (normalmente aperto) ed emergenza N.C. (normalmente chiuso) servono per collegare i rispettivi contatti del fungo d'emergenza. I mancanza del fungo bisogna ponticellare il connettore N.C. altrimenti il buffer risulta interdetto ed i segnali di step/dir non passano, molto probabilmente il caso tuo.
__________________ Ciao. Daniele. Ultima modifica di Danielxan : 27 febbraio 11 alle ore 22:08 |
27 febbraio 11, 22:11 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-05-2006 Residenza: Gallarate
Messaggi: 1.029
|
Per quanto riguarda il led dei motori si accende solo quando arriva il segnale motor-on dal pin 17 della lpt, naturalmente se il deviatore è messo in modo da collegare il led al pin 17.
__________________ Ciao. Daniele. |