Radis 22 aprile 07 18:15

elettronica CNC
 
1 Allegato/i
ciao a tutto il NG chi e' cosi gentile da dirmi se lo schema in allegato un
L297-L298 controller motore stepper ha la possibilita' di essere utilizzato sia in full che half step, sembra che si sia un ponticello jp1 ma non capisco bene il suo utilizzo ?

Dai documenti che erano nello zip del progetto non si evince la modalita' di lavoro del suddetto controller.


grazie ancticipatamente a chi vorra' rispondere al post

Radis

Andrea Montefusco 22 aprile 07 19:02

Citazione:

Originalmente inviato da Radis
ciao a tutto il NG chi e' cosi gentile da dirmi se lo schema in allegato un
L297-L298 controller motore stepper ha la possibilita' di essere utilizzato sia in full che half step, sembra che si sia un ponticello jp1 ma non capisco bene il suo utilizzo ?

Poiche' il pin 19 e' collegato stabilmente alla linea del +5V, il funzionamento e' a mezzo passo.

Il ponticello JP1 serve per selezionare la modalita' di funzionamento della regolazione della corrente (chopper).

*am*

Andrea Montefusco 22 aprile 07 19:05

Nella nota applicativa della ST

http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf

a pagina 10 trovi una spiegazione dettagliata della due diverse modalita' selezionabili con il terminale CONTROL del L297.


Radis 22 aprile 07 20:13

Citazione:

Originalmente inviato da Andrea Montefusco
Nella nota applicativa della ST

http://us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1734.pdf

a pagina 10 trovi una spiegazione dettagliata della due diverse modalita' selezionabili con il terminale CONTROL del L297.


quindi sgnifica che se taglio i 5vcc dal piedino 19 ottengo il funzionamento a passo intero giusto?

grazie intanto per la risposta
radis

Andrea Montefusco 22 aprile 07 22:21

Citazione:

Originalmente inviato da Radis
quindi sgnifica che se taglio i 5vcc dal piedino 19 ottengo il funzionamento a passo intero giusto?

Per la precisione devi scollegare il piedino 19 da VCC e collegarlo al GND.

Radis 23 aprile 07 16:07

Citazione:

Originalmente inviato da Andrea Montefusco
Per la precisione devi scollegare il piedino 19 da VCC e collegarlo al GND.


grazie di nuovo per il tuo intervento