| Segnale analogico basso o filo staccato?
Buonasera a tutti, ricorro alla saggezza del forum per cercare soluzione ad un problema... Ho un convertitore A/D con il quale devo campionare un segnale analogico in tensione nel range 0-1V. Con l'acquisizione nessun problema, ma quando stacco i fili ottengo un valore fluttuante o zero fisso se metto un pull-down. Adesso il problema è: come faccio a discriminare se il valore che ricevo è una tensione in ingresso valida o se è staccato il filo?
__________________ Pronto Ciampino?..... |
07 marzo 13, 21:20 | #2 (permalink) Top |
User |
Magari se ci dici che A/D usi e lo schema del circuito che va da dove attacchi 'il filo' al pin dell'A/D... e magari anche in che 'ambiente' opera l' A/D
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
07 marzo 13, 21:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
Messaggi: 191
|
E' un modulo commerciale interfacciato a un PAC industriale. Il link è i-87017 Le interrogazioni avvengono tramite comandi su porte seriali. Lo schema interno di massima è Hardware Il sensore è attaccato a una delle 8 porte.
__________________ Pronto Ciampino?..... |
07 marzo 13, 23:18 | #4 (permalink) Top |
User |
Probabilmente hai 'rumore' in ingresso che è ad alta impedenza (20Mohm), se l'impedenza d'uscita del sensore lo permette metti una resistenza da 10kohm in parallelo ad un condensatore ceramico da 1uF direttamente sui morsetti di ingresso del modulo, non sarebbe male mettere anche 2 bead di ferrite sui due fili (sempre lato connettore modulo). Comunque in ambito industriale è sempre preferibile usare gli ingressi in 4..20mA, sono più insensibili ai disturbi e permettono di rilevare la interruzione del collegamento.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
07 marzo 13, 23:35 | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Messaggi: 12.071
|
Se non puoi usare l'ingresso in corrente... Che impedenza di uscita ha il segnale che vuoi misurare ? Se è sufficientemente bassa potresti usare due ingressi uno con un pull up e uno con un pull down... e confrontare le differenze di lettura per capire eventuali interruzioni.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
08 marzo 13, 01:41 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Messaggi: 2.933
|
Che risoluzione hai e quanta te ne serve? Potresti mettere una resistenza di pull-up ed impostare la vref+ dell'adc > 1V, in questa maniera se il valore letto è maggiore di 1V allora si è scollegato il filo.
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa.... I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito |
08 marzo 13, 10:25 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
08 marzo 13, 10:27 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
Messaggi: 191
|
Grazie per le risposte, il fatto è che non è possibile mettere un pull-up in quanto l'interfaccia non dispone di un Vref+ a 1V, l'unico pin utilizzabile è un AGnd che mi permette di mettere solo un pull-down. Stavo pensando ad una variante: dato che il modulo dispone di 8 porte configurabili separatamente per leggere in tensione o corrente, potrei usare la prima porta in tensione per leggere il valore che mi interessa e ponticellare con la seconda porta, stavolta programmata per leggere in corrente. In questo modo il valore di tensione letto sulla prima porta sarebbe valido solo se sulla seconda porta si legge un valore in mA maggiore di 0. Fila? Il tutto ovviamente mettendo l'apposita resistenza da 200kohm (mi sembra) per leggere in corrente.
__________________ Pronto Ciampino?..... |
08 marzo 13, 15:12 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
Messaggi: 191
|
Il sensore di suo non è nulla di particolare, è un sensore d'umidità. Il fatto è che il trasduttore non è direttamente interfacciato, ma passa per una sua logica di controllo la quale fornisce un segnale in tensione nel range 0-1V proporzionale al valore di umidità rilevato... Ovviamente essendo un prodotto commerciale, non è possibile agire su tale logica...
__________________ Pronto Ciampino?..... |
Bookmarks |
| |
Discussioni simili | ||||
Discussione | Autore discussione | Forum | Commenti | Ultimo Commento |
Filo bilanciamento lipo staccato | afaccin | Batterie e Caricabatterie | 5 | 09 maggio 11 14:47 |
connettore bilanciatore staccato | zheus | Batterie e Caricabatterie | 6 | 13 maggio 08 15:27 |
lama v4 mai staccato da terra.... | mirkottero | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 dicembre 07 14:41 |
Cavo segnale staccato | _sync_ | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 16 aprile 07 16:10 |