| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
Messaggi: 695
| Intanto vi ringrazio per le risposte,l'ups è collegato a monte del salvavita in pratica sotto all'automatico del contatore,la caldaia è stata collegata sulla linea in uscita dal gruppo di continuità,quella che in caso di emergenza continua ad alimentare le postazioni dell'ufficio,la misura della tensione è stata eseguita con un multimetro digitale Fluke 27-II misurando tra terra e neutro bipassando ovviamente il salvavita,il gruppo di continuità apparentemente funziona alla perfezione,sull'impianto di terra una volta scollegato l'ups non rilevo più alcuna tensione sul neutro e 225 volt spaccati sulla fase,l'impianto di terra è ottimo leggo una resistenza di circa 20 ohm,pensavo di scollegare il filo di terra dalla caldaia,ma anche il tubo del gas è messo a terra e sinceramente scollegarlo,con il resto della palazzina con gli impianti in tensione,non è che mi garbi molto.Il gruppo di continuità può essere tranquillamente smontato e fatto riparare,un'ultima ipotesi era quella di montare un condensatore da 2 o 3 microfarad del tipo utilizzato nelle lampade fluorescenti. ![]() ma il dilemma è il comportamento della scheda della caldaia,a bordo macchina una volta sfilata la scheda non rimane che la morsettiera collegata ai vari componenti,nessun altro componente di comando che possa interferire in questa maniera Ultima modifica di picchiarello : 15 ottobre 10 alle ore 15:56 |
| | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-09-2005 Residenza: Saronno (VA)
Messaggi: 443
![]() |
Carissimo Picchiarello Una domanda Il fenomeno si verifica quando l'ups è alimentato da rete o durante un black out ? In buona sostanza i 2 volt che misuri tra neutro e terra sono sempre presenti all'uscita dell'ups o solo in una delle due condizioni sopra descritte ?
__________________ Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare. (LDV) |
| | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
Messaggi: 695
| Ehmm i 2 volt sono presenti sulla rete elettrica Enel e scompaiono al distacco del gruppo di continuità,l'anomalia è presente sul neutro in entrata all'ups,la linea in uscita dall'ups è perfetta a livello di tensione in tutte le condizioni di utilizzo ,preciso anche che la linea in uscita dall'ups è totalmente separata anche a livello impiantistico,tubi,scatole di derivazione e scatole per frutti sono assolutamente staccati dalle linee collegate direttamente alla rete elettrica Enel,i tubi a pavimento sono paralleli,e questo difficilmente può creare delle interferenze tipo tensioni o correnti indotte Ultima modifica di picchiarello : 15 ottobre 10 alle ore 20:35 |
| | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Messaggi: 1.948
|
Secondo me l'ups ha un filtro interno che con la scarica si è guastato ed in qualche modo ti riversa qualcosa sul neutro. Sicuramente lo hai già fatto, ma hai provato a invertire l'alimentazione dell'ups scambiando fase e neutro? |
| | |
![]() |
| Bookmarks |
| |