[quote=greg89;4577338]grazie per la spiegazione, molto interessante.
In sostanza, più la resistenza di terra è bassa, più possiamo avere una differenziale con valore alto, ed essere comunque "sicuri"? ho capito bene?
Si, anche se la norma (Cei 64-8) ti impone per i locali da bagno 0,03A.
questo è abbastanza comprensibile perchè il locale da bagno è un'ambiente dove la persona è più a rischio, potresti essere scalzo o nudo e quindi senza nessuna forma di isolamento aggiuntivo tipo scarpe od abiti.
Per locale da bagno si intende che deve esserci la vasca o la doccia, in pratica il differenziale da 0,03 ti serve perchè devi proteggere anche lo "sbadato" che mentre ha i piedi nella vasca infila la spina del phon nella presa.
Un insegnante di elettrotecnica diceva che in quel caso non si può parlare di incidente ma di selezione naturale.
|