Visualizza messaggio singolo
Vecchio 22 novembre 13, 15:31   #656 (permalink)  Top
mgaproduction
User
 
L'avatar di mgaproduction
 
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Messaggi: 6.979
I cavi verso la 220V non è necessario siano così grossi. Per gli impianti elettrici infatti i cavi da 2.5 mm di diametro sono omologati per correnti fino a 16A che a 220V significano 3500W. Così è in tutti gli impianti domestici e simili.
Questo perché abbiamo una tensione appunto di 220V
I cavi grossi non sono mai un problema in linea generale ma in questo caso sono abbondanti

Inviato dal mio Galaxy S4 con TapaTalk 4
__________________
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando