I cavi verso la 220V non è necessario siano così grossi. Per gli impianti elettrici infatti i cavi da 2.5 mm di diametro sono omologati per correnti fino a 16A che a 220V significano 3500W. Così è in tutti gli impianti domestici e simili.
Questo perché abbiamo una tensione appunto di 220V
I cavi grossi non sono mai un problema in linea generale ma in questo caso sono abbondanti