Citazione:
Originalmente inviato da demanio67 Visualizza messaggio
il materiale mi è arrivato
il relè è quallo dell'immagine
https://www.distrelec.it/rel%C3%A8-d...ri/hongfa/hfd3
il dubbio mi viene su come realizzare i collegamenti in quanto dallo schema del produttore https://www.distrelec.it/rel%C3%A8-d...-012-l2/401246 le condizioni set e reset sono rispettivamente la 1-12 e la 6-7 e cio' non torna con lo schema che trovo per realizzare il collegamento relativo allo schema di blocco. Qualcuno mi aiuta? grazie
Lo schema del forum è molto chiaro è solo una questione di individuare i contatti giusti del relè perchè c'è discrepanza tra quello presentato qui e quello del produttore.
Non so se sono stato chiaro, grazie
Si hai ragione, nei relè la piedinatura è spesso diversa da modello a modello.
Ti mando nell'immagine allegata la corrispondenza tra i contatti degli schemi pubblicati della guida e il relè che hai acquistato.
Spero ora sia più chiaro!